吴鸿利 2023-03-24 11:15:35 | 广东省 安装结算安装算量GQI | 366查看 2回答
请问消防弱电是信号线和电源线两根主线串联整栋楼的隔离器和模块箱吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6262
信号线和电源线两根主线串联整栋楼,两根主线能串联吗?
2023-03-24 11:52:31
许游忠
答题: 4 被赞: 1
简单的说,烟感温感水流指示这些只接信号线,模块两种线都接。隔离器是保护作用,就像强电里的断路器。你说的串联应该是惯穿吧?
2023-03-24 14:43:57
请问老师这个是电源线和信号线共管敷设吗,还是各两条JDG25的管
请问这个红圈的是不是表示27条H(消防电话线)和2条(电源线)加14条(信号线)进入模块箱,以此类推
补充问题:
关于火灾自动报警的哪个大神可以教一下
如图,模块是否装在消防接线箱里,然后电源线和信号线接到模块,模块只接出一根信号线接到声光报警器不用电源线接到声光报警器。
模块输入(出)线的接线问题。
如图所示,是不是所有模块都是安装在模块箱中,然后从模块引出信号线到各个消防设备。请问各个消防设备之间的模块信号线是串联的还是每个设备单独一条?还有就是控制箱还存在电源线,那么电源线是拉至控制箱还是接到输出输入模块就可以了?