静静 2010-02-26 16:48:18 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1656查看 3回答
墙的通长钢筋设置
图纸要求,在楼梯间外墙应沿墙高每隔500mm设2A6通长钢筋,这个应该如何设置? 我已画好了砌体墙,若选中需加通长钢筋的墙,在通长钢筋输入A6@500,然后所有墙都被设置了通长钢筋,这种情况该如何处理?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一定要注意按以下的顺序进行修改: ①选中需要加通长钢筋的墙体 ②打开构件属性编辑对话框 ③首先修改构件名称为一个新名称 ④再在砌体通长筋位置填写2A6-500,就OK了
2010-02-26 19:31:28
-
在这个位置用“圈梁”布置,并设置相应的钢筋信息,也可以用“砌体加? ”布置,调整它的长度,应该是后者比较好设置。
2010-02-26 16:49:53
-
删除楼梯间外墙,重新定义另一个名称的墙,在墙中定义输入通长钢筋A6@500。 另外还可以在属性编辑器中修改重命名
2010-02-26 16:52:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看