• 地下室地面做法钢筋

    地下室地面做法里面布置了a6-200的钢筋可以在软件里面直接布置吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以在软件中布置的,不过你要在其他分层建立板构件,注意保证不要和墙相交,才能正确计算的,因为和墙相交就会计算到板内的,地面的钢筋不会锚入板内

    这样的一般是用地面面积乘以理论重量计算的,a6-200每平方米重量为1/0.2*2*0.26=2.6kg/m2

    2016-11-11 11:09:04 

  • 这样的一般是用地面面积乘以理论重量计算的,a6-200每平方米重量为1/0.2*2*0.26=2.6kg/m2这个算法有问题,没有考虑钢筋根数要加1根,可以根据设计要求(比如分割间距6米)(6/0.2+1)*6.03*2*0.26/36=2.7kg/m2.(还应该考虑钢筋的弯钩、保护层)

    2016-11-12 15:16:02 