李新波 2023-03-25 21:20:40 | 辽宁省 安装 | 1083查看 1回答
滑触线定额套项问题
老师,我做的是三项四线滑触线800A的,安装高度超过了10米,我套:安全节能型滑触线安装 电流≤800A这个定额,100米/单向,有一个换算,安全型滑触线为三项式时,单价*2,这个我应该乘不,还有滑触线支架我套哪个定额
2023-03-25 22:01:29 补充
工程量是三项四线是150米,单项是150*4=600米
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你已经把滑触线工程量按照单相计算,那么定额单价就不能乘系数了,依据你的描述。正确的应该是工程量不乘项数3,这时定额子目乘以系数2。滑触线支架套用一般铁构件制作安装子目
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
首次提交 2023-03-26 02:25:22 最近修改2023-03-26 08:33:40 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看