木索 2023-03-26 14:42:28 | 广东省 安装 | 278查看 4回答
请问喷淋管≥DN65用卡箍连接,管件需要单独计取,请问弯头、三通、卡箍连接件怎么计取个数呢,这三种是按多少米计取一个算吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
xagcc 钻石专家
答题: 307540 被赞: 68577
定额后边应该有管接头含量表的
2023-03-26 14:43:13
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6274
按软件计算,不应该用几米计算一个
2023-03-26 14:43:41
幸福像花一样 钻石专家
答题: 120151 被赞: 29258
按图实际用量计取
2023-03-26 14:47:11
大海 钻石专家
答题: 89610 被赞: 76447
先按设计图示数量计算出管件,再换算成多少个(卡箍)。
2023-03-26 15:12:15
消防水管件
请问喷淋管和消火栓管≥DN65用卡箍连接,管件需要单独计取1.请问弯头、三通、卡箍连接件怎么计取个数呢2.看到定额说明有个管件含量表,可以根据这个表格算个数吗,计取我的DN100管是100m,那我的三通个数是100/10/2.12吗3.含量表只到DN100,那DN125-DN300的管件含量表是多少呢
室外消防水管问题
室外消防环管接入室内消防水池之间这段管道应该用室内管道还是室外管道。麻烦知道的师傅答下。感谢.
消防水建模管件设置问题
请问各老师,消防水在建模中默认的管件规格DN65是螺纹的。但我们项目图纸设计DN50包括DN50以下的管件才是螺纹,我想把DN65以上的配件改成卡箍的,请问在软件哪里修改?(目前建模的目的是下料)请各老师指导,万分感谢
落地式消防箱离地多高?消防水管是从下接入吗
消防水管是从下接入吗
消防水池给水管需要消毒吗
请问各位老师前辈,接到消防水池的给水管道需要套消毒定额子目吗
消防水管及线槽穿墙的修复怎么套定额
请问消防水管及线槽穿墙的修复怎么套定额