有肚子的老帅哥 2023-03-26 16:38:53 | 北京市 土建 | 650查看 1回答
执行综合脚手架,有下列情况者,可另执行单项脚手架项目,怎么理解
问题:我的理解是套完综合脚手架的子目,再按定额规定套一个单项脚手架的子目。一共套两个子目,不知道是否理解的正确。请各位指教一下
执行综合脚手架,有下列情况者,可另执行单项脚手架项目。
(1)满堂基础或者高度(垫层上皮至基础顶面)在1.2m以外的混凝土或钢筋混凝土基础,按满堂脚手架基本层基价乘以系数0.30;高度超过3.6m,每增加1m按满堂脚手架增加层基价乘以系数0.30。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
基础符合条件的,基础部分另计取单项脚手架。
2023-03-26 16:43:38
-
综合脚手架定额项目内不包括建筑物垂直封闭、垂直防护架及水平防护架、防护栏杆,那这些应该怎么套定额呢?
定额规定综合脚手架定额项目内不包括建筑物垂直封闭、垂直防护架及水平防护架、防护栏杆,实际需要时应另行计算。那这些软件里应该怎么套定额
-
北京01定额外墙脚手架是综合脚手架,请问综合内容都包括哪些,含悬挑脚手架情况吗,若不含,悬挑脚手架如何计算费用,套用哪个子目定额?问题补充:执行外墙脚手架后,悬挑脚手架还应增加钢构件的费用吗
-
高度在3.6m以外,墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可计算装饰脚手架。
高度在3.6m以外,墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可计算装饰脚手架。装饰脚手架执行双排脚手架定额乘以系数0.3。怎么理解呢??是计完综合脚手架后对3.6m以上的补充么,面积应该如何计算?
-
厂房下部为框架结构,上部为钢结构; 1、见图片上部框柱伸出顶板30m怎么计脚手架? 2、计取脚手架应该计综合脚手架还是单项脚手架? 3、单项脚手架都需要计哪些?计算规则是什么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看