• 求老师解答,以下是筏板基础剪力墙配筋图,

    剪力墙插筋

    图一是水平钢筋

    筏板基础

    图二 是垂直钢筋 问题一:为什么垂直钢筋的长度不一样,问题二:垂直钢筋为什么没有锚筋基础,

    答疑解惑

    图三:这个是广联达中的剪力墙插筋,他是下图表示的加强筋吗?

    广联达服务新干线

    这个是配筋图,麻烦老师辛苦回答下,新手小白请教

    2023-03-26 18:08:42 补充

    麻烦各位老师详细回答下,我这个钢筋布置有毛病没有


    2023-03-26 18:10:08 补充

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    这个图画得是否正确


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,1、高度不一样是因为搭接的错开百分率要求的,所以要求在不同的高度进行搭接。2、因为你基础层应该还有墙体的,所以是搭接、锚固,下一层的才深入到基础底部的。3、这个就是需要和上层的搭接、锚固的。

    垂直加强筋,应该是有弯折和弯钩的,你那个选择的类型不对。

    首次提交 2023-03-26 18:11:12  最近修改2023-03-26 18:11:53 (修改过1次)

  • 加强钢筋在属性其它钢筋里编辑,垂直钢筋是需要分别计算出插筋(及在浇筑基础前预插的钢筋)、垂直钢筋,截图的计算方式是没有问题