• 结构设计总说明中有这样一段话:“ 跨高比(ln/h)

    结构设计总说明中有这样一段话:“ 跨高比(ln/h)<5的KL按连梁构造施工,箍筋间距为100,此条较梁配筋图中标注优先执行。”但是梁配筋图中跨高比小于5的KL**一部分是有原位标注的,无法定义为LL*(连梁无法做原味标注),这种情况怎么处理。如下图中的KL70

    总说明

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这个按照框架梁输入就可以,梁高400,按连梁构造施工,箍筋间距为100,就是侧面多一道纵筋,直径同旁边的墙水平筋。