VEN 2010-03-01 09:29:15 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 421查看 5回答
关于梁的附加筋问题
请问,如图 1 ,2 图1的附加筋是按图纸标示根数输入,还是按规定的6根输入? 图2的两个次梁间距过小,是不是只需布置6根附加筋? 谢谢指导
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳次梁处的附加箍筋是为了抵抗次梁传来的荷载所产生的剪力的,它的位置是在次梁边缘外侧50MM起加三根,间距50MM 如果次梁在两跨内是连通的,则其产生的剪力就较大,所需要的附加箍筋的直径可能就较大,具体多大或者是否需要是由设计师根据荷载情况计算而定的,次梁间的间距大小不是问题的关键 所以我同意以下观点: 这个附加箍筋根数的输入要看实际的情况来定:次梁间距过小,有重叠部分的可以放少一两根没有问题;至于次梁间间距不是问题的可以按照图纸说明该布置多少根就多少根。
2010-03-01 14:50:11
-
图1的附加筋按图纸标示根数输入。 图2的两个次梁间距过小,是需布置6根附加筋,
2010-03-01 09:33:33
-
这个附加箍筋根数的输入要看实际的情况来定:次梁间距过小,有重叠部分的可以放少一两根没有问题;至于次梁间间距不是问题的可以按照图纸说明该布置多少根就多少根。
2010-03-01 09:44:55
-
如果图上有示意的话都按照图示输入,,如果没有示意的话就要判断看两个梁之间是否能布置几道就布置几道的。。
2010-03-01 09:47:46
-
图1和图2都应按图纸标示根数输入,次梁间间距不是问题,设计师是经过计算才标上的。
2010-03-01 09:58:28
-
悬挑梁端部边梁内侧附加箍筋如图、、、我该怎么设置呢?不会求帮忙问题补充:他这个边梁两侧是不是也有没变三根附加箍筋啊?他这个图好像是没有。。对不对呢?那个上部角筋弯起怎么设置呢
-
悬挑梁端部边梁内侧附加箍筋如图、、、我该怎么设置呢?不会求帮忙问题补充:他这个边梁两侧是不是也有没变三根附加箍筋啊?他这个图好像是没有。。对不对呢?那个上部角筋弯起怎么设置呢
-
梁的附加箍筋和吊筋是在梁属性中其他钢筋里面输入呢?还是在次梁加筋和吊筋一栏里面输入?为什么我在其他钢筋里面设置了附加箍筋和吊筋之后在梁原位标注里看不到啊?如图
-
梁的附加箍筋和吊筋是在梁属性中其他钢筋里面输入呢?还是在次梁加筋和吊筋一栏里面输入?为什么我在其他钢筋里面设置了附加箍筋和吊筋之后在梁原位标注里看不到啊?如图
-
图一。。我想问下他这个上部角筋弯下。。我应该怎么设置这个角筋弯下的问题。。麻烦各位咯。。还有就是图二那些事阳角呢?我图三这个是不是呢?