• 关于梁的附加筋问题

    请问,如图 1 ,2 图1的附加筋是按图纸标示根数输入,还是按规定的6根输入? 图2的两个次梁间距过小,是不是只需布置6根附加筋? 谢谢指导

    次梁

    根数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    次梁处的附加箍筋是为了抵抗次梁传来的荷载所产生的剪力的,它的位置是在次梁边缘外侧50MM起加三根,间距50MM 如果次梁在两跨内是连通的,则其产生的剪力就较大,所需要的附加箍筋的直径可能就较大,具体多大或者是否需要是由设计师根据荷载情况计算而定的,次梁间的间距大小不是问题的关键 所以我同意以下观点: 这个附加箍筋根数的输入要看实际的情况来定:次梁间距过小,有重叠部分的可以放少一两根没有问题;至于次梁间间距不是问题的可以按照图纸说明该布置多少根就多少根。

    2010-03-01 14:50:11 

  • 图1的附加筋按图纸标示根数输入。 图2的两个次梁间距过小,是需布置6根附加筋,

    2010-03-01 09:33:33 

  • 这个附加箍筋根数的输入要看实际的情况来定:次梁间距过小,有重叠部分的可以放少一两根没有问题;至于次梁间间距不是问题的可以按照图纸说明该布置多少根就多少根。

    2010-03-01 09:44:55 

  • 如果图上有示意的话都按照图示输入,,如果没有示意的话就要判断看两个梁之间是否能布置几道就布置几道的。。

    2010-03-01 09:47:46 

  • 图1和图2都应按图纸标示根数输入,次梁间间距不是问题,设计师是经过计算才标上的。

    2010-03-01 09:58:28 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题