• 预制连梁的钢筋计算,急!!!

    车间采用预制连梁,配筋只给了截面图, 1.箍筋A8-150/250,预制连梁怎么划分加密/非加密区? 2.主筋按连梁的长度减去2*保护层就可以吗? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    车间采用预制连梁,配筋只给了截面图, 1.箍筋A8-150/250,此预制连梁加密/非加密区的划分可以按加密区“≥2倍梁的高度、≥500mm”中较大者,除加密区外的为非加密区; 2.一般情况下主筋按连梁的长度减去2*保护层就可以了,但也要视具体情况来确定,有些情况下还需加上两端的弯折长度

    2010-03-01 14:36:24 

  • 连梁长度超过钢筋定尺9米长度后,还要考虑钢筋的搭接长度(绑扎、对焊、绑条焊、搭接焊)

    2010-03-01 16:04:17 