• 消防水泵房里面的管材和其他地方的管材一样的话不需要单独计取管件了吧

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不用

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2023-03-28 08:27:54 

  • 管件是定额含了的

    2023-03-28 08:35:17 

  • 水泵房里面的管材是按工业管道套价,需要单独计取管件的

    2023-03-28 09:24:46 

  • 山东2016序列定额章节说明,第十册《给排水、采暖、燃气工程》,册说明-第三大条第1小条:工业管道、生产生活共用的管道,锅炉房、泵房、站类管道以及建筑物内加压泵房、空调制冷机房、消防泵房的管道,管道焊缝热处理、无损探伤,医疗气体管道执行第八册《工业管道工程》相应项目。所以消防水泵房应按工业管道定额计取,单独计取管件

    2023-03-28 14:59:28 

  • 消防泵房内按工业章节进行套价,管道、管件需要分别计算套价

    2023-03-29 00:38:41 

  • 是按工业管道计量,需要计取管件并套价。

    2023-09-26 22:39:56 