若如初 2023-03-28 11:24:45 | 湖北省 土建施工土建计量GTJ | 269查看 1回答
老师,请问外维护墙钢筋锚固间隔600锚进柱la,在广联达如何设置?
广联达设置的好像都是每根分布筋锚入柱端la,现场实际施工是分布筋每隔600锚一个,维护墙钢筋是间距200一根,也就是3根锚一个,这个如何设置?
设计院回复如下:构造外围护墙的锚固要求修改如下,水平分布筋间隔600锚入两端竖向构件la、竖向分布筋间隔600,深入上下层结构梁10d。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按设计院给的数据处理就行了
2023-08-01 08:43:55