也 2010-03-01 21:29:59 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2920查看 3回答
钢筋算量中柱子计算式中的层高为何与设置的楼层高度不一致
钢筋算量中柱子计算式中的层高为何与设置的楼层高度不一致 我楼层设置的是3m 梁高为400 柱子的纵筋计算式为 6000-5600/3-400+400-30+12*d (层高-本层的露出长度-节点高+节点高-保护层+节点设置中的柱纵筋顶层弯折) 请问有什么原因造成的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你应该是基础层绘制的柱,基础层的上一层同位置有相同的柱,且基础层层顶标高位置没有节点,这样基础层的柱只计算基础插筋,纵筋是和首层的柱贯通计算,归属在首层的,这个层高其实并不是设置的楼层层高,而是柱的实际高度。
2010-03-02 14:04:52
-
你应该是基础层绘制的柱,基础层的上一层同位置有相同的柱,且基础层层顶标高位置没有节点,这样基础层的柱只计算基础插筋,纵筋是和首层的柱贯通计算,归属在首层的,这个层高其实并不是设置的楼层层高,而是基础顶面到首层地面之间的高度。
2010-03-02 15:39:12
-
题中的柱高是基础顶到首层顶的高度。
2010-03-01 21:45:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看