jiankang 2010-03-02 11:30:17 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 518查看 3回答
GGJ2009砖混结构基础层构造柱钢筋计算
GGJ2009在基础层画上了基础,画上了构造柱,在首层也画上了构造柱汇总计算后,基础层计算了插筋和两个箍筋。首层只计算了首层的钢筋(首层层高加锚固长度)和箍筋。基础层的钢筋没有计算。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层的构造柱只有插筋和箍筋,没有其他钢筋,软件计算的结果是对的
2010-03-02 12:19:02
-
汇总计算时是否选择了基础层
2010-03-02 12:23:17
-
在基础层不应画构造柱,否则构造柱的计算有问题。应该将首层的层底标高调整为基础顶标高,然后在基础层中没有构造柱,当然钢筋的计算设置也要调整,你可以及kan一下数字造价2010年第一期的构造柱钢筋计算设置。
2010-03-02 21:59:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看