sh****@yahoo.com.cn 2010-03-02 11:58:37 | 海南省 其他专业 | 1057查看 5回答
剪力墙和暗柱问题
工程图纸中剪力墙和暗柱相连在一起的。有暗柱宽度小于剪力墙的情况吗?有的话怎么施工啊?如暗柱的宽是200,剪力墙的宽是300。那施工不是很麻烦,特别是绑扎钢筋的话,200宽按暗柱绑扎,剩100宽按剪力墙绑扎。有这个必要吗?是不是设计有问题啊?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的剪力墙比安装宽的情况很少见的,因为暗柱是剪力墙端部的加强部位,你说的这种情况除非有特殊设计
2010-03-02 12:06:21
-
应该是设计有问题
2010-03-02 12:14:47
-
咨询设计院是否标注的尺寸有问题
2010-03-02 13:07:40
-
一般设计不会出现这种情况,很有可能是特殊情况,与建筑图纸和其他专业图纸核实一下看是哪方面的问题。如果真是向您说的那样应找设计人员协商解决。
2010-03-02 13:09:27
-
估计图纸设计有问题
2010-03-02 14:29:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看