• 剪力墙和暗柱问题

    工程图纸中剪力墙和暗柱相连在一起的。有暗柱宽度小于剪力墙的情况吗?有的话怎么施工啊?如暗柱的宽是200,剪力墙的宽是300。那施工不是很麻烦,特别是绑扎钢筋的话,200宽按暗柱绑扎,剩100宽按剪力墙绑扎。有这个必要吗?是不是设计有问题啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你说的剪力墙比安装宽的情况很少见的,因为暗柱是剪力墙端部的加强部位,你说的这种情况除非有特殊设计

    2010-03-02 12:06:21 

  • 应该是设计有问题

    2010-03-02 12:14:47 

  • 咨询设计院是否标注的尺寸有问题

    2010-03-02 13:07:40 

  • 一般设计不会出现这种情况,很有可能是特殊情况,与建筑图纸和其他专业图纸核实一下看是哪方面的问题。如果真是向您说的那样应找设计人员协商解决。

    2010-03-02 13:09:27 

  • 估计图纸设计有问题

    2010-03-02 14:29:51 