  • 已采纳

    不需要留止水钢板,止水钢板一般留在地下室外墙施工缝上、后浇带上。

    2023-03-30 10:09:25 

  • 需要的,因为两者的作用是不同的

    2023-03-30 10:08:32 

  • 2023-03-30 10:09:08 

  • 一般情况下是不需要的,如果是主体外围的后浇带,则需要看设计要求,设计要求有就有。