    填充墙与剪力墙连接处需设砌体加筋 2A6@500 长度大于1/5*填充墙 那么图中填充墙中间有构造柱 这时 砌体加筋长度怎么算 求解 ? 请附图解释 谢谢

    砌体加筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    填充墙与剪力墙连接处需设砌体加筋 2A6@500 长度大于1/5*填充墙 那么图中填充墙中间有构造柱 这时 砌体加筋长度怎么算 求解 ?填充墙中间有构造柱,墙长度就按柱与剪力墙之间的长度计算,砌体加筋 按长度大于1/5填充墙长度,但长度不少于500.

    2015-04-23 19:36:51 

  • 你好:砌体加强筋的长度要求应该还有出墙长度不小于500,所以中间加了构造柱后,这里砌体加筋的长度按500考虑定义。

    2015-04-23 19:16:20 