箭波 2023-03-30 12:26:55 | 江苏省 土建设计钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ | 1547查看 3回答
求问,墙长大于5米需要设置构造柱,如何定义墙长,中间有横墙交接,怎么办?
1、内外墙都是多孔砖,240的外墙,中间有100厚的横墙交接
2、图纸只要求 转角 设置构造柱,没要求T形、十字形交接 ,设置构造柱
3、如图所示,墙长是算6900 还是算3段短墙
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
墙长大于5米指的是中间在没有横墙的,T形、十字形交接 ,要设置构造柱,图纸没写清楚,要看看抗震规范,
2023-03-30 12:29:40
-
墙长是算6900
2023-03-30 12:31:00
-
转角 、T形、十字形交接 ,规范要求设置构造柱
如图所示,墙长是算6900 ,是算3段短墙,在 转角 、T形、十字形交接 设置构造柱即可,不需要再增加构造柱。
2023-03-30 12:31:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看