• 关承台的问题

    在承台底通常有桩伸入一部分,那我们承台的钢筋高度是从承台底算起还是桩顶。。 (比如承台截面高是900,桩深入100,那我们钢筋网高度是900-100-保护层?还是不考虑桩深入部分?)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果承台钢筋只有底层钢筋和话,就无所谓了。如果承台双层钢筋或箱体钢筋,就有关系了,应该按照桩底开始计算,下部要减去100mm。

    2010-03-03 16:31:28 

  • 一般不用考虑那100的问题,因为施工时那100要打碎。如果承台钢筋是网片状一点关系都没有。如果是环形的钢筋,跟承台高度有关,竖向钢筋的高度应该是900-2*保护层。

    2010-03-04 08:10:37 

  • 不用考虑100的问题,桩伸入100,是桩身钢筋锚固。承台钢筋计算的时候不考虑桩钢筋锚固,还是按照自己的算,减去一个保护层即可。

    2010-03-04 09:11:18 

  • 我就是没有考虑的,工程结算中也都通过审计。

    2010-03-03 15:50:46 

  • 应该从承台的底算起—保护层

    2010-03-03 15:54:09 

  • 要考虑桩深入部分,钢筋网高度是900-100,不再减下部保护层

    2010-03-03 19:05:02 

  • 在承台底通常有桩伸入一部分,那我们承台的钢筋高度是从承台底算起不是从桩顶算起的。 (比如承台截面高是900,桩深入100,那我们钢筋网高度不是900-100-保护层的,而是不考虑桩深入部分的),因为桩伸入承台部分的100mm是要打碎的,把桩的钢筋露出才能与承台筋相连,所以承台钢筋网高度是“900--保护层”。

    2010-03-04 06:17:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: