32****@163.com 2010-03-03 15:44:20 | 福建省 其他专业 | 535查看 7回答
关承台的问题
在承台底通常有桩伸入一部分,那我们承台的钢筋高度是从承台底算起还是桩顶。。 (比如承台截面高是900,桩深入100,那我们钢筋网高度是900-100-保护层?还是不考虑桩深入部分?)
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果承台钢筋只有底层钢筋和话,就无所谓了。如果承台双层钢筋或箱体钢筋,就有关系了,应该按照桩底开始计算,下部要减去100mm。
2010-03-03 16:31:28
-
一般不用考虑那100的问题,因为施工时那100要打碎。如果承台钢筋是网片状一点关系都没有。如果是环形的钢筋,跟承台高度有关,竖向钢筋的高度应该是900-2*保护层。
2010-03-04 08:10:37
-
不用考虑100的问题,桩伸入100,是桩身钢筋锚固。承台钢筋计算的时候不考虑桩钢筋锚固,还是按照自己的算,减去一个保护层即可。
2010-03-04 09:11:18
-
我就是没有考虑的,工程结算中也都通过审计。
2010-03-03 15:50:46
-
应该从承台的底算起—保护层
2010-03-03 15:54:09
-
要考虑桩深入部分,钢筋网高度是900-100,不再减下部保护层
2010-03-03 19:05:02
-
在承台底通常有桩伸入一部分,那我们承台的钢筋高度是从承台底算起不是从桩顶算起的。 (比如承台截面高是900,桩深入100,那我们钢筋网高度不是900-100-保护层的,而是不考虑桩深入部分的),因为桩伸入承台部分的100mm是要打碎的,把桩的钢筋露出才能与承台筋相连,所以承台钢筋网高度是“900--保护层”。
2010-03-04 06:17:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看