• 电气工程,配管工程量问题

    若图纸上,相同部位都用一根CAD线表示出来,且没有说明一根配管可以放几根线,如何计算配管配线工程量?应该查看哪些安全规范要求(比如不同尺寸管能穿多少线)?管工程量

    根据定额,意思是按2来算吗?

    1. 每一个回路都算一次管,然后线的工程量=管的工程量*3

    2. 图示多少管就算多少,线的工程量按回路计算(共管敷设,即便管可能放不下)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电线工程量不能按你的*3能准吗?每回路按设计的电线进入管道,在平面布置时在开关引下部分也有二根和以上的不一定是三根的

    2023-03-31 12:02:35 

  • 看系统图,例如

    配线第一个回路,表示2根BV2.5的电线穿一根PC16的线管。每个回路分开计算。

    2023-03-31 12:33:13 