• 框架梁的集中标注问题

    在框架梁的集中标注中:240*650,上部分筋为2B12+(2B14),箍筋为A8-100(2)侧面筋为G2B12,我在属性中已定义完了上述框架梁的属性,问题: 1、在图纸中原位标注中没有标注架立筋(2B14),而软件中,在原位标注中自动出现了(2B14),我是否该将其删除。 2、在原位标注的下部钢筋,图纸上是这样标注的:2B16,我用不用将软件中标注下部钢筋的侧面筋一栏属性中,软件中自动出现的G2B12删除,如果不删除,G2B12就会出现在原部标注上,而图纸上,原位标注中,下部钢筋只写了2B16。我应当怎么处理。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、你属性定义中已经输入了架力筋信息及“2B12+(2B14)”的(2B12),它是自动默认的。这里的支座钢筋与架力钢筋规格相反,且不去理论。需要注意的是这“2B12”是支座钢筋,在属性中不输入,在“原位标注”的左右支座中输入,请看图片。 2、在“原位标注”的下部钢筋,也是你在属性中已经输入了“2B16”的钢筋信息;“侧面钢筋”也同样是你在属性中已经输入了“2B12”。这些都不能删除。 “不删除的话,钢筋会不会多算呀,因为图纸的原位标注中并没有(2B12)和G2B12”,在属性中输入的集中标注信息,原位标注是默认的,是不能删除的哦,被删除的话也等于没有钢筋了。 “因为我认为箍筋在原位标注中也是和集中标注中的箍筋是一样的,我输入后并没在软件中体现出来,而侧面筋也输入和集中标注的一样的,却在软件中能看出来,表面上看与图纸不符呀”,再怎么解释,不如你定义两个构件,分别按你我的方式布置,汇总计算一下,就明了了,没有必要这么讨论下去。

    2010-03-17 21:57:22 