王之向 2023-04-01 16:41:22 | 湖北省 土建预算土建计量GTJ | 221查看 1回答
请问我的这个柱子是因为短了吗 默认算到基础里了?
我的柱子是因为短了吗 跟梁一起的时候就默认只有四根箍筋了,这边长一点的就是正常的间距,我试过单独建立一根柱在一个承台上的时候就没有这种情况,是因为梁吗?梁我设置的也是框架梁没问题啊...
大神们帮忙看看吧
2023-04-01 16:43:56 补充
承台顶标高是-0.8,那边正常的柱子下面承台顶标高是-1.4, 结构面-0.05
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
当首层梁下柱短时,一般柱钢筋与首层加起来计算,基础至梁这一段当插筋来处理的。
2023-04-02 10:01:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看