  • 已采纳
    工程设置中的抗震等级代表这个工程的共有属性。如果你某一层抗震等级发生变化,你可以在楼层设置中分别对各构件的抗震等级进行修改。

    2010-03-18 11:41:26 

  • 在这个页面上主要是设置工程的抗震等级,抗震设防烈度和建筑物的高度可以决定抗震等级。

    2010-03-22 11:28:17 

  • 抗震烈度与层高有关、和结构有关。如果先填上层高和结构,回车后烈度自然出现。

    2010-03-18 11:35:50 

  • 1、震级是指地震的大小;是以地震仪测定的每次地震活动释放的能量多少来确定的。 2、烈度是指地震在地面造成的实际影响,表示地面运动的强度,也就是破坏程度。3、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004第3.0.2条规定:建筑应根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。甲类建筑应属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑,乙类建筑应属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑,丙类建筑应属于除甲、乙、丁类以外的一般建筑,丁类建筑应属子抗震次要建筑。 4、抗震等级一、二、三、四级是根据甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别中建筑物设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级。 5、综上所述,在一个工程中的梁、柱、墙等构件根据其重要性和结构类型、房屋高度等而设计中所采用的此类构件的抗震等级有可能是不相同的,所以楼层设置中分别对各构件有抗震等级的设置,在软件中应该按设计来输入各自的抗震等级才能准确计算其钢筋的锚固长度、箍筋、抗震构造等钢筋用量。

    2010-03-18 11:45:34 