张山 2023-04-02 01:18:32 | 江苏省 安装 | 365查看 3回答
关于WE敷设的管子长度问题
假设一个厂房高度7米,配电箱底边距地1.5米,开关底边距地1.3米,管线沿墙明敷的话,该如何计算配电箱和开关竖向管子的长度?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电箱处;7-1.5-箱体高度=电管长度
开关处;7-1.3=5.7m
2023-04-02 07:49:23
-
如果水平管沿顶敷设,配电箱和开关竖向管子长度分别为7-1.5=5.5米和7-1.3=5.7米。
2023-04-02 05:25:48
-
1.5+1.3+水平距离
2023-04-02 08:02:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看