• 基础梁的附加箍筋怎么输入

    基础梁集中标注的箍筋是三级钢,12@200(4),在原位标注支座处有15根三级钢的箍筋,@150(4),这15根附加箍筋怎么输入

    问题补充:支座两端都有附加箍筋,一端是15C12@150(4),另一端是11C14@100(4),在软件里怎么输入呀

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好,有两种方法,1,可以用[12@200(4)+15C12@150(4)+11C14@100(4)]/3等于的间距,2,是用集中标注的箍筋输入计算后在调整箍筋数量锁定,

    2010-03-22 07:47:51 

  • 15C12@200(4)即可。表示15根间距200m,直径12mm,四肢C级箍筋。 在每一跨的箍筋列输入即可。

    2010-03-18 13:48:32 

  • 定义基础梁集中标注时箍筋输入:15c12@150(4)/c12@200(4) 该输入格式表示从梁端向跨内,按输入的间距、数量,肢数统一取最后的箍筋信息输入的肢数依次计算. 那么可以在基础梁原位标注的每一跨箍筋中按照图纸的要求,结合上面的形式进行输入。 在梁原为标注啊。 果然是我在看看

    2010-03-18 13:56:42 

  • 1.你说的这种情况应该很少见,两端加密根数都指定了,且不一样,两端加密间距也不一样。这种情况目前软件不能直接处理,暂时可以变通用这种输入方式输入:C12@150(4)[2250];C12@200(4)[6000];C14@100(4)[1100] 表示:一跨梁,从左到右布置的箍筋形式,中括号内表示这种箍筋的布置范围。 也就是说,用这种方式变通,需要你反算出不同箍筋的布置范围。 2.如果两端加密区的箍筋一样,只是和非加密的箍筋不一样的话,倒是能很简单的输入,如:11c14@100(4)/c12@200(4) 表示:两端加密区各11根直径14的三级钢,间距100,非加密区直径12的三级钢,间距200