37****@qq.com 2014-06-08 22:28:45 | 四川省 云翻样 | 426查看 7回答
板的配筋问题?
如图,水平方向标注了板负筋,但竖直方向没有标注版负筋,底筋肯定是两个方向都要布置,但像这种情况,竖直方向还需要布置面筋吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先看竖直方向没有标注负筋的板是否是B-1,如是B-1则在说明第6条已经说明是双层双向配筋,那么图示的负筋就是加强筋,竖直方向没有标注就不用配置负筋。否则请设计给予解释。
2014-06-09 08:09:36
-
答:先把下面的说明,搞清楚,显示真正的钢筋信息。未注明的,有梁存在就要配负筋。
2014-06-08 22:43:08
-
一把底筋是有的,但是面筋不一定有
2014-06-08 22:32:23
-
负筋暗图纸从上往下按钢筋信息布置,如果这里的板不是XB1,而且在图上也没有标注相应的板受力筋的信息,这个问题就需要咨询设计单位了!
2014-06-09 16:32:26
-
回复:严格按照设计文件的要求进行布置钢筋,度图纸有疑问,提请监理报甲方,通知设计院来解决问题。不能根据自己的判断去增减钢筋,从施工、预算的角度来说,你是个执行者,不是裁决者,这一点很重要。
2014-06-08 23:27:57
-
要结合所有的板图纸看。
2014-06-09 16:20:16
-
如图,水平方向标注了板负筋,但竖直方向没有标注版负筋,底筋肯定是两个方向都要布置,但像这种情况,竖直方向还需要布置面筋吗?
水平方向标注了板负筋,但竖直方向没有标注板负筋,像这种情况竖直方向也需要布置负筋或面筋的,看你截图中有说明要求布置双层双向钢筋的。(如果没有说明,另一个方向也必须要按梁处布置负筋的,如果图纸中没有画且没有说明,也是必须要布置的,可以联系设计人员出变更)
2014-06-09 08:52:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看