刘易洋 2023-04-03 10:12:34 | 陕西省 安装 | 221查看 2回答
各位大佬。右上角的40*4镀锌扁钢,伸出室外,距墙皮不小于1m,距地面-1.5m。是接地极还是室内的接地母线呢?左下角利用基础梁内钢筋焊接连通作为接地连接线。
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
求己 钻石专家
答题: 64250 被赞: 20786
属于室内接地母线
2023-04-03 10:17:39
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118645 被赞: 28976
的40*4镀锌扁钢,室外的接地母线
左下角利用基础梁内钢筋焊接连通作为接地连接线计算延长米。
2023-04-03 10:26:28
防雷接地的问题????
如图所示的防雷接地 应该都算些什么????怎么计算
防雷接地问题
问题:1.建筑是钢框,图纸中防雷接地引下线都是利用,这样的话防雷还要算量计价吗?是按扁钢40*4截图中实线部分吗计价要不要主材?2.接地也是利用基础这样的话要不要绘制算量40*4扁钢,实线部分?3.接地有人工接地外围是不是要多算一圈40*4扁钢(最后一张图)+外围一圈每隔5m 一根的角钢接地极?防雷接地
防雷接地的有关问题????
如图所示的防雷接地,都包括什么,如何计算?????
电气防雷接地的问题
屋面防雷平面图和地下接地平面图 我一般应该计算些什么工程量呢 谁给说下 啊