• 闸阀、止回阀、蝶阀设置在给排水管网的哪些地方

    1、闸阀、止回阀、蝶阀、压力表设置在给排水管网的哪些地方? 2、管道支吊架如何计算,一般设置在什么地方? 3、管径DN和De怎么换算,如De160,De110? 4、水泵接合器通常怎么设置,套定额? 5、延时自闭阀、消声止回阀设置在哪里,套什么定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、闸阀、止回阀、蝶阀、压力表设置在给排水管网的哪些地方? 闸阀用于DN大于50的管道上,给水管网一般是总开关阀门,小于50的用截止阀。 止回阀用于其防治液体倒流的管道上。蝶阀用于需要快速切断或开启的官道上,他只需捏住手柄,旋转到需要的控制状态。 压力表用于需要知晓管道压力的官道上。 2、管道支吊架如何计算,一般设置在什么地方? 管道支吊架按重量计算,设置在需要支撑管道的地方。一般设计说明有间距设计,没有的据管道种类、管径等要求据规范计算个数,乘以每个重量。 3、管径DN和De怎么换算,如De160,De110? 首先,需要明白其含义。DN是公称直径。其不是外径,也 不是内径,是大家公称的 接近管径。De是外径,是现在使用的表现方式,用于塑料管道。设计说明中一般有换算表。没有的自己计算。 De比DN小一级。像De63就是DN50.De160就是DN150, 4、水泵接合器通常怎么设置,套定额? 水泵接合器设置在消防管网干管上,套定额就直接按规格型号套用水泵接合器定额子目 5、延时自闭阀、消声止回阀设置在哪里,套什么定额? 延时自闭阀一般用于大便器和小便器上,消声止回阀一般设置在有噪音要求的消防管网中。延时自闭阀有其子目,消声止回阀套阀门安装,主材按消声阀门价格计算。

    2010-03-19 17:25:57 

  • 1、闸阀、止回阀、蝶阀、压力表一般设置在消防管网和给水管网中,其中闸阀是给排水中阀门的总称(所有能截断水源的阀门都叫闸阀) 2、管道支吊架一般按重量计算,一般设置在需要支撑管道的地方; 3、管径DN和De都是表示管的公称直径,其换算一般在图纸中应该有其说明,它没有一个具体的换算系数; 4、水泵接合器通常设置在消防管网中,套定额就直接按规格型号套用水泵接合器定额子目; 5、延时自闭阀一般用于大便器和小便器上,消声止回阀一般设置在有噪音要求的消防管网中,套阀门的定额并按其材料价格直接进入此项的未计价材料中。

    2010-03-19 12:04:44 

  • 你说的这几种阀门作用有的是一样的,具体放在什么地方要看设计的要求.

    2010-03-19 13:15:54 

  • 1.阀门要看图纸设计给定的型号。2.管道支架安装位置在施工规范中有明确规定。3.钢管直径用DN,塑料管用De

    2010-03-19 14:14:16 