• 梁支座选择及锚固的问题

    暗柱、连梁都应该属于墙的一部分,如梁与墙顺交,其支座应该是暗柱,还是包括暗柱、连梁在内的整堵墙呢?存在这样的情况,端部是暗柱,与暗柱相连的是连梁,若以暗柱为支座,直锚是不够的应该采用弯锚,而若把连梁和暗柱视为整体的墙并作为支座,则梁应当直锚!是这样吗 ? 另外,直锚与弯锚的选择根据图集是否是取最大值?

    问题补充:"直锚"和"伸入支座扣除保护层+15d" 根据图集规范 是应该 优先“直锚”还是两者取大者?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、首先明确,剪力墙墙梁、剪力墙墙柱、剪力墙墙身都属于剪力墙的一部分,因此需要思考的就是梁和墙的关系(此时就可以忽略任何墙梁、墙柱的概念了),无非是墙上有墙洞的问题,梁钢筋遇到墙洞自然是提前弯折15d了,而如果遇不到洞就是直锚了。 2、直锚与弯锚不存在是否取最大值(二者并不是选择关系),支座长度足够的话直锚优先,当支座长度不时足才选择弯锚。

    2010-03-19 17:07:35 

  • 如果顺交,就应该以墙为支座,然后梁直锚。 墙最好绘制到梁端部就好了。3月份版本会修正平行墙支座直锚锚固的一个问题,不再去0.5hc+5d了。

    2010-03-19 12:37:46 

  • 支座长度足够的话直锚优先,当支座长度不时足才选择弯锚。直锚与弯锚不存在是否取最大值

    2010-03-19 13:13:50 

  • 这种情况虽然少见,但并不是不存在,如果已平行墙整体作为支座,那么这到梁应该按非抗震KL考虑,按照非框架梁纵筋构造,也就是说不存在0.5hc+5d这种锚固做法了。应该变成MAX(伸入支座长度+15D,直锚)当中取最大值了。

    2010-03-19 13:23:50 

  • 支座应该是墙

    2010-03-19 14:43:52 