• 关于墙体通长钢筋和砌体加筋问题

    住宅工程抗震设防烈度7度,图纸设计砌体填充墙沿框架柱、剪力墙、构造柱全高每隔500mm设2C6拉筋,拉筋沿墙通长设置。那么请问1、建模时候是否还需要单独考虑设置墙体加筋?理由呢?2、砌体通长筋直接输入2c6-500,横向短筋是否需要输入信息?其他设置是否需要调整?谢谢。回答全面将及时采纳。

    砌体加筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    通长布置的砌体加筋,也属于砌体加筋,所以不要再布置短的了。横向短筋图纸要求了就输入信息,没要求不要输入

    首次提交 2023-04-04 11:41:57  最近修改2023-04-04 11:42:28 (修改过1次)

  • 1有了通长筋就不需要砌体加筋2横向短筋是否存在需要查看图纸相应说明

    2023-04-04 11:42:01 

  • 拉筋沿墙通长设置,不再设置砌体加筋;砌体通长筋直接输入2c6-500,横向短筋图纸没有说明,不用输入。

    2023-04-04 11:42:44 