大家好 2010-03-19 21:23:41 | 重庆市 其他专业 | 874查看 10回答
平板筏板基础面筋
平板筏板基础的面筋:设计单位把筏板基础的面筋设置为3级钢筋,但施工单位将部分的3级钢筋改为2级钢,请问这个问题怎么处理?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳解决的办法: 1.看看有没有设计院出具的正式变更 2.是否有甲方或者监理在这个问题上出的签证单 3.如果没有以上两个证据预算员是没有办法处理这个问题的。 4.在说现场出现钢筋替换的问题也不是预算人员所负责的工作范围,只能让甲方、监理、设计去解决。
2010-03-20 08:56:14
-
施工单位将部分的3级钢筋改为2级钢肯定是错误的,只有去设计院叫结构工程师计算一下,是否能满足荷载要求,不满足的话只有返工了
2010-03-19 21:59:50
-
等强度代换,按照三级刚的界面面积和钢筋强度换成二级钢就可以了,肯定得多几根。
2010-03-19 22:58:18
-
这个就是看有没有变更 如果没有预算是没有办法的 是要甲方或者监理出单子才可以在预算中处理的
2010-03-19 23:16:45
-
这属于等强代换的问题,如果市场确实没有设计的3级钢筋规格,需要2级钢筋代换,首先要通过设计单位同意。经过合理计算达到设计要求才能进行代换。施工单位自行代换是不允许的。
2010-03-19 23:20:14
-
二级钢筋也可以使用在筏板中 关键是你说的奖三级钢换为二级钢,是如何代换的 如果采用等面积代换那肯定是不行的,是不满足设计要求的 如果采用的是等强度代换,应该没有问题,但要首先征得设计单位同意
2010-03-20 08:52:04
-
和结算没有关系,只是材差问题 业主无权修改设计,应悄悄向设计院反馈信息,否则施工单位也有责任
2010-03-20 10:28:13