忘忧草 2023-04-05 09:24:21 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 252查看 2回答
均压环、接地母线还是引下线?
水池四周水平接地体,设计说明为“利用基础地梁内2根Φ16mm主钢筋焊接连通无梁处采用Φ16热镀锌圆钢连通”。(水池基础是筏板基础,基础底标高-5m)。对于这个接地体如何套清单和定额,求赐教!感谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
Φ16热镀锌圆钢连通套接地母线。
利用基础主筋接地极套均压环清单,利用基础钢筋做接地极定额。
2023-04-05 10:05:07
-
利用基础主筋套均压环子目
2023-04-05 09:48:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看