    避雷网引下,利用自然接地体,是指利用基础钢筋接地吗,条形基础的,应套什么项目,量如何算?

    问题补充:是按均压环,还是基础面积?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    避雷网引下,利用自然接地体,是指利用基础钢筋接地吗,条形基础的,应套用利用基础做接地极的子目,按照防雷接地图纸结合建筑图基础图(条基、筏基、独基)的实际面积计算。

    2010-03-21 01:34:45 

  • 是。有相应的 子目啊。均压环敷设(利用圈梁钢筋)子目和柱和圈梁连接子目。分别以10米和处为单位。 按长度以10米计算啊。你说的那是整板的时候。以平方米计算,那又是个子目。

    2010-03-20 09:14:34 