• 配管配线从桥架进入到顶板的立管的问题

    配管配线从桥架进入到顶板的立管,有人说可以考虑用金属软管,那么金属软管到顶板和顶板内刚性导管连接处需要算接线盒吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 接线盒预埋在顶板上(口朝下),顶板内钢管与接线盒连接(暗敷设);

    接线盒盖板上,接金属软管(明敷设)至桥架。

    首次提交 2023-04-08 06:32:49  最近修改2023-04-08 06:34:36 (修改过1次)

  • 由接线 盒盖板上引出 金属软管 

    2023-04-08 08:04:04 