• 当梁钢筋锚入剪力墙中,锚固长度改按谁的混凝土强度计算?

    剪力墙的抗震等级为2级,混凝土为c40,梁的抗震等级为四级,混凝土强度为C30,计算钢筋锚固长度按照哪一个抗震等级和混凝土强度计算?哪本规范上有明确说明吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按剪力墙的混凝土强度。

    2023-04-09 18:07:33 

  • 你好:锚固长度按照剪力墙的混凝土强度等级计算的。

    柱伸入梁内计算柱的锚固长度,按照柱的混凝土强度、抗震等级、钢筋级别等参数计算,

    梁伸入柱内计算梁的锚固长度,按照梁的混凝土强度、抗震等级、钢筋级别等参数计算。

    22G图集要求图元伸入其它图元内计算锚固时,按照伸入的构件的信息计算锚固,如:柱伸入梁内锚固时按照梁的混凝土等级、抗震等级等计算锚固,此问题目前无法实现,已提产品反馈。


    首次提交 2023-04-09 18:10:59  最近修改2023-04-09 18:13:55 (修改过1次)

  • 当梁钢筋锚入剪力墙中,锚固长度按剪力墙的混凝土强度计算.

    2023-04-09 18:20:37 