• 关于剪力墙暗柱汇总计算出错

    现在布置了地下室和1~5层的暗柱和剪力墙 然后汇总计算 出现了下面的问题 地下室暗柱里配的钢筋(纵筋和箍筋)总量为0 看第一层 暗柱里的配筋 纵筋总长一直包括到地下室里的长度(算到了地下室底板) 箍筋也是按照地下室底板开始算的 就是明明属于地下室的暗柱钢筋跑到一层去了 楼层设置和标高都没有任何问题 包括每一个暗柱的标高设置都没问题 希望各位高手给予解答 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你把地下室的暗柱底标高修改为基础底标高 再把1层的暗柱底标高修改为层底标高 这样就应该没有问题的 一层以上的暗柱都要把底标高修改为层底标高的

    2012-01-12 22:17:30 

  • 这要看看你软件是哪个版本的,2166,2167之前的版本基础层钢筋都是算在了首层,在基础层只计算伸入到底板内部的2根箍筋的量。 你可以升级到2166或2167版本,现在最新版本已经不存在基础层钢筋并入首层计算了,直接在基础层计算。

    2012-01-12 11:59:56 

  • 你的这个首层筋是不是到底的呢 就是到基础顶呢 那是你的计算设置里面的设置的

    2012-01-12 11:37:58 