    1,给排水系统中,什么样的管道安装后还需要套刷漆、保温定额(如果图纸没有标注)(请详细解释),消防系统中的管道还需要刷漆吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 给排水系统和消防系统工程的钢管安装,都需要刷漆并套刷漆的定额子目。 2. 采暖管道.屋面及室外防冻管道都需要保温并套保温的相关定额子目。 3. 一般设计都会有文字说明要求的,如果没有明确说明或要求时,应在图纸会审或招标答疑时提出,使之得以明确。

    2010-03-23 09:24:36 

  • 金属管道安装后,还需要刷漆。 保温管道,可以从管道的输送的介质来判断,其作用有以下几个方面: 1、保温:如采暖管道 2、防冻;如消防水管在没有暖气的楼梯间。 3、保冷:通风工程的冷冻水。

    2010-03-22 19:06:07 

  • 除以上dahu的说明外,还有要看设计图纸和施工合同中对管道安装后的刷漆、保温的要求。不论给排水,消防金属管道安装后,一般说明是需要刷漆的。图纸中许会说明在地面以下一定的距离某金属管道是需要保温的,这时就需算管道的保温工程量并加以套取保温定额。

    2010-03-22 19:42:43 

  • 给排水系统中,什么样的管道安装后还需要套刷漆、保温定额(如果图纸没有标注)(请详细解释)?给水系统中钢管需要刷面漆,排水系统中铸铁管需要刷防锈漆(埋地刷防腐漆)及面漆。刷几遍看设计要求。所有在吊顶中的给排水管道及非采暖房间的管道均需做防结露保温。消防系统中的管道还需要刷漆吗?消防系统中的管道如果采用焊接钢管需要刷防锈漆及大红漆,如果采用镀锌钢管刷大红漆。刷几遍看设计要求。