zj****@126.com 2010-03-22 21:35:43 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 918查看 3回答
挑梁如何伸入主梁
挑梁比主梁矮100mm,但是钢筋不知怎样才可以伸入主梁里面去,不知道怎么设置,向高手请教,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
挑梁布置好以后,设置以主梁为支座。在悬臂端的中部钢筋按3-2B16+2B18的格式输入就可以了。
2010-03-22 22:16:11
-
挑梁如果是次梁,会自动以主梁为支座,钢筋计算的时候自动伸入到主梁支座中。 如果挑梁不是次梁,截面高度比主梁小,软件也会把挑梁以主梁为支座的,这样计算的时候也自动伸入到主梁中。
2010-03-22 23:01:06
-
挑梁如何伸入主梁,挑梁比主梁矮100mm,但是钢筋不知怎样才可以伸入主梁里面去,不知道怎么设置。 定义时,可分别定义挑梁和主梁,在定义挑梁时,在其编辑属性中的“其它属性”里,把起点、终点标高的值输入比主梁矮100mm(要把括号去掉),然后分别画出挑梁和主梁。再选择上挑梁和主梁,单击“合并”按钮,在出现的对话框中单击“是”,再出现“合并成功”对话框时,单击“确定”,就行了。
2010-03-23 06:35:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看