Z伟 2010-03-23 11:24:19 | 湖南省 其他专业 | 1445查看 5回答
砖混结构 圈梁和板
砖混结构中,圈梁和板都现浇,圈梁顶的标高和板顶标高一样,圈梁240*240 板厚120 请问 此圈梁和板可以一起现浇吗、。。???如果可以一起现浇,那么可以算是有梁板吗、?直接套有梁板定额不需要单独算圈梁 板的吧???高手指点!!!谢谢!!!1
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳①砖混结构中,圈梁和板都现浇,圈梁顶的标高和板顶标高一样,圈梁240*240 板厚120 请问 此圈梁和板可以一起现浇吗、。。??? 答:可以一起现浇 ②如果可以一起现浇,那么可以算是有梁板吗、? 答:不行,因为此时的梁下无模板,是直接浇筑在墙上的。 ③直接套有梁板定额不需要单独算圈梁 板的吧??? 答:梁要套圈梁,板可以套平板
2010-03-23 14:37:04
-
完全可以!也可以一起算!
2010-03-23 11:32:06
-
可以一起浇捣,也必须是要一起浇捣。 梁按圈梁计算,板按有梁板计算。 要分别按圈梁、有梁板套价。
2010-03-23 11:32:20
-
1.此圈梁和板可以一起现浇。 2.不可以算是有梁板,因为圈梁只有在砖混结构出现,如果该层楼面只有圈梁和现浇板,我们通常把现浇板当作平板计算,圈梁就是圈梁, 3.所以圈梁套圈梁,平板套平板。
2010-03-23 12:08:23
-
可以一起浇,圈梁套圈梁,板套平板
2010-03-23 13:02:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看