栗子君 2023-04-11 11:30:38 | 湖北省 土建概算预算结算 | 380查看 1回答
关于13定额胶合板对拉螺栓问题
问题1.在13定额解释说明中。并未明确说明对拉螺栓模板面积取用为单面积计算还是。混凝土接触面计算。目前审计方按单面模接触面结算是否合理。
问题2.在实际施工过程中。地下室对拉螺栓实际施工为止水螺栓。按照13定额解释说明中。应套用'刨光车丝钻眼A2-519'。但是该定额子目说明工作内容为“安装埋设,焊接固定。”并未涉及到其他工作内容。审计只计算这一项。是否合理,在实际施工工序中1.预埋止水螺栓2.切割多出长度螺栓粉3.刷防水砂浆。但在 该A2-519中并未体验出其他施工步骤。如需套用。需要套用哪些定额子目
问题3、我公司作为施工方。在承建某小区工程中。甲方在内施工过程中,取消了泡沫板工序。在该外墙施工设计做法中1.钢筋混凝土墙,不同材料交界处加纤布,沿缝居中每边150宽2.刷专业界面剂一遍3.35厚绝热聚苯乙烯泡沫板 4.干混抹面砂浆,中间压入一层耐碱网布 5.满刮止水砂浆 6. 刷底漆一遍。 在实际施工过程中。因甲方要求取消了泡沫板工序,但在实际施工过程中。因取消了泡沫板工序。 6厚干混砂浆抹面厚度肯定是大于实际施工厚度。按照建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73)中。内墙普通抹灰厚度为18mm,中级抹灰为20mm 。 该施工图纸设计中6厚不符合实际施工规范。 现在就此厚度问题该如何处理。与甲方协商无果。 请给予回复意见答案!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是砼模板面积计算规则一样是接触面积。
2023-08-01 20:07:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看