• 这样的剪力墙钢筋应该如何输入?

    剪力墙剪力墙钢筋

    2023-04-11 19:07:34 补充

    答疑解惑我这样输入正确吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙

    水平钢筋

        格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】;

        1、常规格式:(2)B12@100;

        2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;

        3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距;

        4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距;

        5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];

    说明

        1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。

        2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度;

        3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息;

    垂直钢筋

        格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距>

        1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。

        1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。

    拉筋

        格式1:<级别><直径><水平间距><*><竖向间距>;

        例如:A6-600*600

        格式2:<数量><级别><直径>

        例如:500A6

    压墙筋

        格式1:<数量><级别><直径>

        例如:2B25


    2023-04-11 19:07:30 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题