涅槃重生 2023-04-12 11:26:08 | 陕西省 安装安装算量GQI | 235查看 2回答
桥架问题
地库强电桥架和消防桥架该如何选择连接箱体,配电箱出线有强电桥架,有消防桥架该配线箱桥架连接如何选择?如果全部走强电桥架,消防桥架的作用是什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
引伸桥架至配电箱处就行
2023-04-12 12:06:28
-
强电桥架连接强电配电箱
2023-04-12 13:34:40
-
1、一般住宅水平桥架用槽式桥架,电井垂直部分桥架用梯式桥架,是不是这样?2、我的理解是一般电井垂直部分强电部分桥架用梯式桥架,弱点消防这些垂直部分用小100*100桥架这些用槽式桥架还是梯式桥架呢?
-
如图 1.这两种桥架为什么不一样呢?计算的时候有什么不同吗? 2.在平面图中 只有地下室的平面图中有桥架 住宅楼 请问算量平面的桥架 还有什么?是不是桥架是走电井里的
-
电视线图上是走桥架,系统图标示线穿管,那电视线在是不是在管子里然后走桥架?网线也是走桥架但是总说明没说套管子,那网线需要走桥架需要穿管子吗
-
请教各位老师,桥架支架是安装在距地6米高的顶板上,但是支架的臂长是1.5米,也就是说实际桥架的安装高度是4.5米,那么这种情况桥架要不要计算超高费用?
-
请教各位老师,桥架支架是安装在距地6米高的顶板上,但是支架的臂长是1.5米,也就是说实际桥架的安装高度是4.5米,那么这种情况桥架要不要计算超高费用?