• 安装算量在线路敷中遇到的问题

    你好,在安装算量中遇到了电线从配电柜上电缆桥架,走了几十米后从电缆桥架上面下来,沿电线管敷设,然后到用电体,管线的量和管线中走的电线的量好计算,但是电缆桥架(线槽)中的电线如何计算?如何回路数特别的多?有无好的办法????
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.先把灯具、开关插座、设备分别识别好了。 2.把配电箱(柜)与桥架的结合处,《设置起点》,作为电缆的起点。 3.从用电体处识别管,并将管内的电缆规格属性标注好,让软件自动识别即可,软件会自动把从用电体到配电箱的电缆全部计算(包括箱内的半周长的预留量)。 4.不管桥架中有多少根电缆,只要你按图纸已跟不少的将每一根电缆管都识别完,就可以了,不需要什么好的办法。