卖女孩的小火柴 2023-04-13 15:19:45 | 江苏省 安装 | 267查看 2回答
电缆头计算问题?
如图,只有清单没有图纸,那么这个1659m的 YJV-0.6/1kV-3x185+2x95 中间头按定额计算规定每250m一个,那应该要配几个终端头?(按道理这个不可能只有一个回路的电线,所以按多少米算一个回路,有没有相关的依据)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
有几个回路要看图的,中间接头不是已经计算了吗?
2023-04-13 15:22:30
-
住宅楼一般没有中间头,从图纸上找有多少个回路,回路数*2就是终端头个数
2023-04-13 15:23:25