• 砌体加固筋

    砌体拉结筋沿墙高每500mm设置2A6的砌体拉结筋。且每边深入小于1000mm,,当墙垛不足1000时,则拉结筋深入墙内等于墙垛长。

    我想问的是1、基础以上的墙体都要设置还是室外地坪以上的设置;

    2、砌体拉结筋横向设置需要减去构造柱 ,门窗洞口的长度是吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、基础以上的墙体都要设置

    2、砌体拉结筋横向不需要减去构造柱 ,要减去门窗洞口的长度。


    首次提交 2023-04-13 18:02:39  最近修改2023-04-13 18:03:41 (修改过1次)

  • 1=基础以上,2=不需要减去

    2023-04-13 18:02:57 

  • 1所有砌体墙均设置,2减去构造柱,仅仅是构造柱的截面宽,门窗洞口会自动扣减

    2023-04-13 18:03:02 

  • 1、这个一般是不需要的,除非图纸有特殊要求;2、是对的

    2023-04-13 18:03:14 

  • 你好:如果基础层有砌体墙,需要设置砌体加筋,砌体拉结筋横向设置需要减去构造柱 ,门窗洞口的长度。

    2023-04-13 18:03:34 

  • 1、基础以上的墙体都要设置还是室外地坪以上的设置;要有

    2、砌体拉结筋横向设置需要减去构造柱 ,门窗洞口的长度是吗?软件里自动考虑扣减



    2023-04-13 18:04:01 

  • 1、基础以上的墙体都要设置还是室外地坪以上的设置;[[也要设置的]]]

    2、砌体拉结筋横向设置需要减去构造柱 ,门窗洞口的长度是吗?[[[从柱的外边起计算长度不小于1000的。遇门窗,要扣减的]]]



    2023-04-13 18:06:21 