鹿港小镇 2023-04-16 15:14:03 | 江苏省 土建土建计量GTJ | 800查看 2回答
GTJ窗户离地高度设置问题
设置层高时按结构高度设置的,首层结构底标高为-0.05。而在建筑图中,窗户的离地高度为600是以±0为基准。那在设置窗户属性时,是不是离地高度一栏应该设置为650。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:
土建和钢筋合并后,软件只能设置一个标高,建议用建筑标高,对图元没有影响;
原因一:工程设置工程信息中,有室外地坪相对±0.00标高,±0.00是建筑底标高,前后可以统一;
原因二:图纸中的门窗离地高度都是按照建筑标高标注的,所以按照建筑标高更方便。其他需要调整标高的,在属性中调整即可。
两者区别:
建筑标高:为装饰装修完成后的标高。如:地面工程一层建筑地面标高为正负0.000。
结构标高:为装饰装修前的标高。如:若地面工程装饰做法为5厘米则一层结构标高为-0.050。
2023-04-16 15:17:53
-
是的按650
2023-04-16 15:19:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看