• 请问本层剪力墙一侧上下钢筋间距不一致怎样在软件布置呢

    剪力墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙垂直筋还是按(2)C14@200布置,C14@100在剪力墙钢筋业务属性其他钢筋输入,垂直加强筋,把长度算出来=1150+550-40+15*14=1870

    2023-04-16 21:38:30 

  • 方法如下:

    间距

    答疑解惑


    2023-04-16 21:38:43 