• 箍筋的保护层

    请问各位做过实际工程的高手,如结构设计说明中没有指定的说明箍筋的保护层是多少,那么在实际工程中箍筋的保护层该取多少,软件中梁的是25,柱的是30,怎么样才能调整箍筋的保护层

    问题补充:我在审计过程中经常碰到施工单位,他们理解的保护层是梁的保护层是25,但是实际箍筋的保护层也就是15,那样的话按照软件来算的话箍筋的钢筋量会少很多,举个例子来说如果梁的截面是250*400的,按照软件的话是箍筋的截面尺寸为200*350,但施工现场有肯能是220*320,这样实际上是算的外皮尺寸,软件算的是内皮尺寸,这样我该如何调整

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我们说的保护层都是主筋保护层,没有针对箍筋来说的。如果是箍筋,那么除非在设计时候有具体的说明

    2010-03-25 19:33:12 

  • 你所说的问题是在现场考虑了其它的因素.预算不应该考虑,应该按规范的实际要求来计算.

    2010-03-25 20:12:35 

  • 构件的保护层是指主筋的保护层,那么箍筋的保护层就是图纸给出的保护层减去箍筋的直径。

    2010-03-25 20:47:10 

  • 还是副总说的对呀。

    2010-03-25 19:42:23 

  • 软件中没有设置箍筋保护层的地方。箍筋的保护层在不同的构件中,保护层是不一样的。就你上面说的,梁中如果保护层是25,那该梁中的箍筋的保护层就是25.柱的保护层是30,那该柱中箍筋的保护层就是30.

    2010-03-25 19:32:23 