• 接线端子问题

    照明配电箱进线为BV-5*6MM2的导线,出线为8个回路,其中两个回路为照明回路BV-2*2.5MM2,其余六个回路都是插座BV*3*4MM2。请问如何计算有端子外部接线、无端子外部接线。如果进线为BV-5*10MM2呢又该在怎么算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    配电箱安装已包括进线接线,但不包括出线接线,6mm2及以下单股线接线应按无端子外部接线计算;所以,你的问题答案为:无端子外部接线 2.5mm2=2*2=4个,4mm2=3*6=18个(套6mm2内子目)。 如果进线为BV-5*10MM2则需计算 10mm2压铜或焊铜接线端子5个。 电缆应按电缆终端头计算,不再计算接线端子和无端子外部接线。

    2010-03-26 00:03:36 

  • 1. 进线BV-5-6MM2的计5个6MM2的头,在河南08定额中套2-455子目; 2. 出线BV-3*4MM2的6个回路,每回路3根线既3个线头,共3*6=18个头,套河南08定额2-455子目;出线BV-2*2.5MM2的2个回路,每回路2根线既2个线头,共2*2=4个头,套河南08定额2-454子目; 因以上进出线径截面积小,又是单股铜线,不必用接线端子就可以,就套无端子的外部接线。如果有特殊要求采用接线端直时,则套有端子的子目。 3. 若进线改为BV-5*10MM2时,计10MM2的线头5个,则应套16MM2以内的焊(压)铜接线端子安装的子目(2-458或2-464)。

    2010-03-26 09:57:24 