新学员 2023-04-17 16:13:37 | 福建省 安装 | 308查看 2回答
弱电布线是不是都是电缆?
问题一:图二视频监控系统是不是要布置5*UPT6和5*RVV-2*1.0?
问题二:图一画红线是代表有2种线吗?还是什么意思?
问题三:在平面图中布置视频监控线都是是用SYWV-75-5+2*1.5这个规格的布置吗?还是用5*UPT6布置还是用5*RVV-2*1.0布置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的
两种线共管,在综合管线中新建构建设置规格
SYWV-75-5+2*1.5这个规格的布置
2023-04-17 16:41:13
-
RVV-2*1.0是双芯护套线,其他是视频电缆和网络电缆。
2023-04-17 16:16:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看